電子產業一站式賦能平臺

PCB聯盟網

搜索
查看: 421|回復: 1
收起左側

[作業已審核] AD - 牟家緯(昵稱:David AD) -第一次作業 - DCDC電源模塊設計

[復制鏈接]

10

主題

53

帖子

339

積分

一級會員

Rank: 1

積分
339
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2024-3-15 09:17:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式




心得:1.鋪銅還是鋪的太丑,鋪的銅在一個區域,在另一個地方就粗,
          2.器件布局的時候細節不夠,沒有讓走線盡量的短,不夠緊湊,還有很大提升空間
          3.學習了PCB模塊化布局的大致思路,但細節不夠

疑難困惑:
          如上圖所示
          1處:該區域下方和地相連,能夠不用走線,直接用網絡為GND的銅鋪銅嗎
           IC的第10腳和第11腳之后相連的地是大面積的銅,但是IC10腳和11腳之后不是輸出主干道,為什么還要鋪銅,直接用電源走線可行嗎
           或者是10腳和11腳用電源走線連起來導入到底層的地可以嗎
          2處:2處上面,輸出主干道和輸入主干道都已經大面積鋪銅DGND,為什么還要加散熱過孔,大面積銅不是可以散熱嗎
           3處:3處標明了3處過孔,這3處過孔和底層的鋪銅好像是為了傳遞信號用的,能否把底層的鋪銅換到表層,還是說這么做是為了充分利用底層的空間和資源,不要讓頂層顯得太臃腫和復雜
           4處:是反饋電路的一部分,同樣,能否把取樣的走線直接換到頂層(不用加過孔切換到底層)
         

         
回復

使用道具 舉報

沙發
發表于 2024-3-15 15:34:04 | 只看該作者
評審提交作業,沒有PCB文件。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表回復

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則