在產品emc問題整改中,屏蔽是“EMC三板斧之一,那么在EMC干擾源屏蔽中,有時明明把產品干擾路路徑(線纜)幾乎整個都包得很嚴實了為什么幾乎沒有任何改善呢?
本節我們來一起學習有關材料技術。
實踐證明,高頻電磁波可用高導電率材料屏蔽,低頻電磁波則可用高導磁率材料屏蔽。
為了提升屏蔽的效果,常常將做成多層復合屏蔽結構,如下以電纜的應用為例:
1)變頻器、動力電纜、變壓器、大功率電機等往往伴隨著低頻干擾,而這種干擾是用高導電率材料做屏蔽層的電纜無法解決的,包括原裝的進口電纜。只有用高導磁率材料(如鋼帶、鋼絲)做的屏蔽層才能有效抑制低頻干擾。
2)那么有現成的材料嗎?最常用的方法就是給電纜套上鋼管或直接采用高導磁率材料制成的鎧裝型電纜——ASTP-120Ωfor RS485 & CANone pair 18 AWG ,電纜外徑12.3mm左右?捎糜诟蓴_嚴重、鼠害頻繁以及有防雷、防爆要求的場所。使用時,建議鎧裝層兩端接地,最內層屏蔽一端接地!
    戶外敷設電纜防雷很重要!雷電的等效干擾頻率在100k左右,也屬于低頻干擾。
   GB50057-94建筑物防雷設計規范》第6.3.1條:......在需要保護的空間內,當采用屏蔽電纜時其屏蔽層應至少在兩端并宜在防雷區交界處做等電位連接,當系統要求只在一端做等電位連接時,應采用兩層屏蔽,外層屏蔽按前述要求處理。
   GB 50217-2007電纜設計規范》也有類似的表述。