一、氟利昂制冷劑簡介
+ K9 Y0 n1 y4 Q氟利昂制冷劑,簡稱CFCs。主要包括R11、R12、R113、R114、R115、R500、R502等,由于對臭氧層的破壞作用以及最大,被《蒙特利爾議定書》列為一類受控物質。
" d$ j8 Q) l0 g' a、制冷劑行業現狀
' H$ L7 ]' s" w" D目前,我國眾多有關制冷機房冷媒(氟利昂)泄漏的檢測,法規中很少提到安全的規范,只有在《冷庫設計規劃》(GB50072-2010)中提到了一句:“7.2.1 氨制冷機房應設置氨氣體濃度報警裝置,隨著現代各行各業的快速發展,大型樓宇、商場、寫字樓、工廠等設施都建立有獨立的制冷機房,規模越來越大,機房制冷劑(氟利昂)泄漏的檢測已經成為必不可少項。
  \3 q$ J+ w. O% Q2 s( B、為什么檢測冷媒氟利昂
7 l" h! D; x  g/ L0 g: u4 h1、氟利昂制冷劑如發生泄漏,常溫常壓下均為氣體,略有芳香味。在低溫加壓情況下呈透明狀液體。氟利昂無毒、無刺激性、無腐蝕性、具有良好的熱穩定性、不燃不爆,簡稱CFC。主要包括R11、R12、R13、R14、R15、R500、R502等,但該類產品對臭氧層有破壞作用,被《蒙特利爾議定書》列為一類受控物質。
9 X7 s9 d7 L9 ]3 O1 G2 @) D2、制冷機房相對環境密閉,而氟利昂特性,比空氣質量重,會下沉到地面累積,氟利昂本身是無毒的,但當它與空氣混合到一定濃度時,就會發生事故,造成窒息、死亡或嚴重傷害。人體吸入過多之后,會出現缺氧的狀態,嚴重的可能會隨時出現不同程度的低氧血癥和高碳酸血癥,而導致呼吸功能不全。吸入過多且時間過長會抑制呼吸功能,導致昏迷甚至死亡。故機房氟利昂濃度越來越高,氧氣濃度越來越低。給維護人員進入機房造成安全隱患。4 H+ [2 n' h% Q
制冷機房冷媒(氟利昂)泄漏檢測報警系統% s5 F$ Q  E# a/ h. _9 F1 ]
由于制冷機房相對環境密閉,而氟利昂特性,比空氣質量重,會下沉到地面累積,故機房氟利昂濃度越來越高,氧氣濃度越來越低,給維護人員進入機房造成安全隱患。因此,工采網建議,需要檢測制冷機房氟利昂(確定氟利昂性質)和測量氧氣濃度來確保人員安全!
: ?0 y- g! k) G" Y: x制冷機房內,安裝氟利昂氣體檢測儀+報警主機使用,主機和探測器設備通過RS485或4-20mA通訊信號連接,可實時查看機房內氧氣濃度和氟利昂濃度,確定維護人員進去是否安全。如果制冷機房內產生氟利昂泄漏,可聯動風機閥門等設備,氣體濃度超標自動報警且可聯動開/關設備,短信報警等,方便客戶統一進行管理。這樣設計及滿足機房內氧氣濃度隨時都在正常濃度范圍。還能起到節能的作用。檢測冷媒(氟利昂)采用的常規檢測量程0-2000PPM;分辨率1PPM;氧氣檢測量程0-25%VOL或30%VOL,分辨率0.1%VOL;因此工采網推薦:氣體檢測設備氟利昂傳感器探頭和氧氣傳感器探頭選型:
" U: i6 k7 D( S( T& t+ _
0 y# x1 Q; }% ]; L 氣體檢測設備廠商可以根據氟利昂種類來選擇合適的傳感器,具體傳感器選型可以咨詢工采網在線技術工程師。- I# C/ s& N% c/ T3 Z
五、安裝說明:
: W) A4 I5 a, s4 d% O2 ~7 v8 ]氟利昂氣體檢測儀的安裝位置,建議一般選擇離泄漏源一米向下的位置。氟利昂檢測設備、氧氣檢測設備安裝高度(1.6-1.8米)之間,也就是正常人身高的容易操作的位置。