1、電子設備雷擊浪涌抗擾度試驗標準
# e3 a% {  z: }0 ~( j$ u" C
! e) b8 S8 U9 A3 t電子設備雷擊浪涌抗擾度試驗的國家標準為GB/T17626.5(等同于國際標準IEC61000-4-5 )。$ X! t+ _6 p; H3 L$ Q

1 @0 t: n, }3 t/ f7 H+ U1 \標準主要是模擬間接雷擊產生的各種情況:
: Q( }6 x' M1 b) G  (1)雷電擊中外部線路,有大量電流流入外部線路或接地電阻,因而產生的干擾電壓。  J6 A3 k" \4 z" |
  (2)間接雷擊(如云層間或云層內的雷擊)在外部線路上感應出電壓和電流。
' e8 Y* U6 R, s+ Z. m! Q, q  (3)雷電擊中線路鄰近物體,在其周圍建立的強大電磁場,在外部線路上感應出電壓。
4 R: G. W# u, ?* _5 v' b5 c9 p2 l/ |  (4)雷電擊中鄰近地面,地電流通過公共接地系統時所引進的干擾。
  m- D. L: V( X+ {8 Q- N
/ S( o7 L% W' n% s. O7 n$ a! {
& T9 h" a, U- H5 k* }8 I9 x4 p4 k$ b: w+ W3 s0 T' M  [! W
標準除了模擬雷擊外,還模擬變電所等場合,因開關動作而引進的干擾(開關切換時引起電壓瞬變),如:2 h2 V( b# F+ L' S+ }  n5 _4 _
  (1)主電源系統切換時產生的干擾(如電容器組的切換)。
  Y* z" T2 _! ]; x- E* b  (2)同一電網,在靠近設備附近的一些較小開關跳動時的干擾。
% b5 E# o- X( d  o" K* i  (3)切換伴有諧振線路的晶閘管設備。
. d! ?& F: E$ G  r  (4)各種系統性的故障,如設備接地網絡或接地系統間的短路和飛弧故障。% ?' ~0 I/ n' n7 {; F5 s

, d" w) l: O4 s5 p+ b; V標準描述了兩種不同的波形發生器:一種是雷擊在電源線上感應生產的波形;另一種是在通信線路上感應產生的波形。關注公眾號:硬件筆記本7 M4 g, \) o( c8 H1 W5 I" k
2 \4 ]# v7 Y5 x1 n( p5 M
這兩種線路都屬于空架線,但線路的阻抗各不相同:在電源線上感應產生的浪涌波形比較窄一些(50uS),前沿要陡一些(1.2uS);而在通信線上感應產生的浪涌波形比較寬一些,但前沿要緩一些。后面我們主要以雷擊在電源線上感應生產的波形來對電路進行分析,同時也對通信線路的防雷技術進行簡單介紹。
& W9 D+ K9 _4 B& b' ]6 W! y: x% l" u% F; p, T" q. M$ V
8 _  w: |6 _2 d. q

1 q. ?/ {0 m; G. ~
6 r, S" D/ g- s+ X9 c$ E2 `. P4 l7 F1 W8 p
2、模擬雷擊浪涌脈沖生成電路的工作原理; M  b2 e- t; y+ T0 W0 |1 @

2 \2 w; }5 b3 c& w
* ~" r1 `1 C" O& h# {: h& n3 g- ^  S
- y  N& Q. g/ J. J. A; a上圖是模擬雷電擊到配電設備時,在輸電線路中感應產生的浪涌電壓,或雷電落地后雷電流通過公共地電阻產生的反擊高壓的脈沖產生電路。4kV時的單脈沖能量為100焦耳。
$ ~) s9 `& S2 I8 E0 K9 d$ R
/ k( @( s3 q1 T2 B1 ?6 _圖中Cs是儲能電容(大約為10uF,相當于雷云電容);Us為高壓電源;Rc為充電電阻;Rs為脈沖持續時間形成電阻(放電曲線形成電阻);Rm為阻抗匹配電阻Ls為電流上升形成電感。
" [6 U5 c, o9 j5 K, C+ d- @5 S, f1 k0 e  O' s) Q3 Z' G
雷擊浪涌抗擾度試驗對不同產品有不同的參數要求,上圖中的參數可根據產品標準要求不同,稍有改動。關注公眾號:硬件筆記本+ j" u1 N% {& p- u

. O. u3 @( A4 }  G! Z% N基本參數要求:
' I) ~" T9 ?: h( w* j* k0 M2 Q! `3 ](1)開路輸出電壓:0.5~6kV,分5等級輸出,最后一級由用戶與制造商協商確定;7 x, M/ o, N# m# C) a! [; F+ G
(2)短路輸出電流:0.25~2kA,供不同等級試驗用;, N$ D- z* d8 i" V+ l% x
(3)內阻:2 歐姆,附加電阻10、12、40、42歐姆,供其它不同等級試驗用;* p. [& W( N) p4 y+ d
(4)浪涌輸出極性:正/負;浪涌輸出與電源同步時,移相0~360度;! x$ x4 P5 h. K3 r' b
(5)重復頻率:至少每分鐘一次。
! P. G/ ?5 H4 V# m) X7 q9 d) S5 x, c; d) L0 a  z

) e5 N7 f+ @2 k8 k& y: E9 G( n
. Q$ C. v5 ^5 g- q雷擊浪涌抗擾度試驗的嚴酷等級分為5級:7 x! I. M+ O, C2 C) b

3 C1 U& B$ U5 C. u! S# s1級:較好保護的環境;) E; L# Y9 Q6 p& g; R; v$ S

/ e4 }1 A9 d' T7 I2級:有一定保護的環境;1 g& J, l9 f# Z7 n5 @/ V0 W

+ n9 f( ~! [  b5 F$ N3級:普通的電磁騷擾環境、對設備未規定特殊安裝要求,如工業性的工作場所;; @* P# ?! A5 `7 X- {. A( N

+ [* r. O3 j! K, ~2 D4級:受嚴重騷擾的環境,如民用空架線、未加保護的高壓變電所。
- k( ?% k1 u: m# M: V1 C: |, Y# x1 j5 \" @+ G& |+ ?! L# T3 P$ z2 w
X級:由用戶與制造商協商確定。
7 k: Q, X* {! J! r- L  I' T! F* @9 z, V) b0 @! @% \

/ B: m! S/ j+ }- v) p! W4 S
  k2 n6 T* u3 ~' T) ^, a圖中18uF電容,可根據嚴酷等級不同,選擇數值也可不同,但大到一定值之后,基本上就沒有太大意義。
+ b4 O4 N( p8 K6 ], w) t4 u! o
" ]; o: `' Q& Z4 @, H8 C# L10歐姆電阻以及9uF電容,可根據嚴酷等級不同,選擇數值也不同,電阻最小值可選為0歐姆(美國標準就是這樣), 9uF電容也可以選得很大,但大到一定值之后,基本上就沒有太大意義。& x& C  k$ i2 x+ b0 F
' T, I+ u& x2 }
7 n4 f, G+ ?+ l* I2 N
  D! Y# P, J6 _& j) }3 W0 g2 b
3 ]) e! t; E6 i. i9 X
3、共模浪涌抑制電路
0 L3 G# C. d" p$ O
  j/ d1 \* X1 a" y" p5 y: @+ s& q防浪涌設計時,假定共模與差模這兩部分是彼此獨立的。然而,這兩部分并非真正獨立,因為共模扼流圈可以提供相當大的差模電感。這部分差模電感可由分立的差模電感來模擬。
' E  D3 j0 o, H/ h; K
6 j0 a( J) d2 a* c4 c% |2 q7 `# d為了利用差模電感,在設計過程中,共模與差模不應同時進行,而應該按照一定的順序來做。首先,應該測量共模噪聲并將其濾除掉。采用差模抑制網絡(Differential Mode Rejection Network),可以將差模成分消除,因此就可以直接測量共模噪聲了。關注公眾號:硬件筆記本
# i, K2 v7 K. w4 R8 g% _- Y. l3 n8 }7 d/ d. m- ~; M! c
如果設計的共模濾波器要同時使差模噪聲不超過允許范圍,那么就應測量共模與差模的混合噪聲。因為已知共模成分在噪聲容限以下,因此超標的僅是差模成分,可用共模濾波器的差模漏感來衰減。對于低功率電源系統,共模扼流圈的差模電感足以解決差模輻射問題,因為差模輻射的源阻抗較小,因此只有極少量的電感是有效的。$ }& v# o2 a5 J! Y  n7 i
9 p: D7 ?) ^4 u: `1 o5 _
- b! Y/ w" r. G, t( K- d0 T
' k- D, |6 T- S8 i# ^
對4000Vp以下的浪涌電壓進行抑制,一般只需采用LC電路進行限流和平滑濾波,把脈沖信號盡量壓低到2~3倍脈沖信號平均值的水平即可。電感很容易飽和,因此,L1、L2一般都采用一種漏感很大的共模電感。6 t2 D  X, o2 o; s
/ t: D; i& l* N7 w, u/ F  i; C
用在交流,直流的都有,通常我們在電源EMI濾波器,開關電源中常見到,而直流側少見,在汽車電子中能夠看到用在直流側。8 l  t7 |  W" g- [. L- e
加入共模電感是為了消除并行線路上的共模干擾(有兩線的,也有多線的)。由于電路上兩線阻抗的不平衡,共模干擾最終體現在差模上。用差模濾波方法很難濾除。& o3 Z) @2 u" y+ }! I) B
共模電感到底需要用在哪。共模干擾通常是電磁輻射,空間耦合過來的,那么無論是交流還是直流,你有長線傳輸,就涉及到共模濾波就得加共模電感。例如:USB線好多就在線上加磁環。 開關電源入口,交流電是遠距離傳輸過來的就需要加。通常直流側不需要遠傳就不需要加了。沒有共模干擾,加了就是浪費,對電路沒有增益。關注公眾號:硬件筆記本( j, O" j& O2 t1 H. B- }2 H
0 o3 `3 H8 `0 D/ N) V$ {0 s. U
電源濾波器的設計通常可從共模和差模兩方面來考慮。共模濾波器最重要的部分就是共模扼流圈,與差模扼流圈相比,共模扼流圈的一個顯著優點在于它的電感值極高,而且體積又小,設計共模扼流圈時要考慮的一個重要問題是它的漏感,也就是差模電感。通常,計算漏感的辦法是假定它為共模電感的1%,實際上漏感為共模電感的0.5% ~4%之間。在設計最優性能的扼流圈時,這個誤差的影響可能是不容忽視的。+ M( }- @& |' o2 g

) [& X7 S6 X7 z& n! d+ f/ ]1 `  W1 a
漏感的重要性
8 {6 e. J' P9 w0 l8 l' \9 y" ?! x
, U: k) [" `+ I. b
$ M6 a# C/ ]3 r
漏感是如何形成的呢?緊密繞制,且繞滿一周的環形線圈,即使沒有磁芯,其所有磁通都集中在線圈“芯”內。但是,如果環形線圈沒有繞滿一周,或者繞制不緊密,那么磁通就會從芯中泄漏出來。這種效應與線匝間的相對距離和螺旋管芯體的磁導率成正比。
) |) X8 V+ o/ L. M# z" |7 h" p
7 t6 [: D6 P$ S; G7 p& [共模扼流圈有兩個繞組,這兩個繞組被設計成使它們所流過的電流沿線圈芯傳導時方向相反,從而使磁場為0。如果為了安全起見,芯體上的線圈不是雙線繞制,這樣兩個繞組之間就有相當大的間隙,自然就引起磁通“泄漏”,這即是說,磁場在所關心的各個點上并非真正為0。共模扼流圈的漏感是差模電感。事實上,與差模有關的磁通必須在某點上離開芯體,換句話說,磁通在芯體外部形成閉合回路,而不僅僅只局限在環形芯體內。
$ r/ x8 B6 q1 e9 m: x" b- O' D
1 u2 a" r- m9 c) S( s一般CX電容可承受4000Vp的差模浪涌電壓沖擊,CY電容可承受5000Vp的共模電壓沖擊。正確選擇L1、L2和CX2、CY參數的大小,就可以抑制4000Vp以下的共模和差模浪涌電壓。但如果兩個CY電容是安裝在整機線路之中,其總容量不能超過5000P,如要抑制浪涌電壓超過4000Vp,還需選用耐壓更高的電容器,以及帶限幅功能的浪涌抑制電路。關注公眾號:硬件筆記本) ^, y2 P5 ~% O" X" z

! {; g& r( a: }" v0 H( d所謂抑制,只不過是把尖峰脈沖的幅度降低了一些,然后把其轉換成另一個脈沖寬度相對比較寬,幅度較為平坦的波形輸出,但其能量基本沒有改變。, K4 n& Y9 f9 X; H/ {8 Q" _; m
( }8 X$ B2 F  S% v# K+ k; N; I) V
兩個CY電容的容量一般都很小,存儲的能量有限,其對共模抑制的作用并不很大,因此,對共模浪涌抑制主要靠電感L1和L2,但由于L1、L2的電感量也受到體積和成本的限制,一般也難以做得很大,所以上面電路對雷電共模浪涌電壓抑制作用很有限。
" Y0 [# U1 h1 y* K! u, E: F5 E& U& s
) h+ z+ `: }1 C: x
/ S* g& P# L' s
圖(a)中L1與CY1、 L2與CY2,分別對兩路共模浪涌電壓進行抑制,計算時只需計算其中一路即可。?對L1進行精確計算,須要求解一組2階微分方程,結果表明:電容充電是按正弦曲線進行,放電是按余弦曲線進行。但此計算方法比較復雜,這里采用比較簡單的方法。
1 A- o+ Y. B1 x( a
* f' a& b* N4 D' S+ w5 p共模信號是一個幅度為Up、寬度為τ的方波,以及CY電容兩端的電壓為Uc,測流過電感的電流為一寬度等于2τ的鋸齒波:" V5 O+ ~" n; v& Q4 r& \
2 V  l6 t$ T! S3 @
流過電感的電流為:
$ ]( S, N* z( @
+ P7 S9 a2 H2 ^# Z- P' x0 D流過電感的最大電流為:4 n/ x1 [( s' c0 Q% o; v! m) W

1 s: a: G: J7 N( s2 w6 y2 V9 D6 i在2τ期間流過電感的平均電流為:" |" o) P, f0 |1 _( j% n/ m/ z% R, F

7 Q( u( s) N- q0 L+ T& c由此可以求得CY電容在2τ期間的電壓變化量為:
4 g& @" e9 O) ?4 E/ f& d% @
+ N& E9 D! T% @* w4 T' K5 A 1 t; {/ c$ V. C: c8 K
上面公式是計算共模浪涌抑制電路中電感L和電容CY參數的計算公式,式中,Uc為CY電容兩端的電壓,也是浪涌抑制電路的輸出電壓,?Uc為CY電容兩端的電壓變化量,但由于雷電脈沖的周期很長,占空比很小,可以認為Uc = ?Uc,Up為共模浪涌脈沖的峰值,q為CY電容存儲的電荷,τ為共模浪涌脈沖的寬度,L為電感,C為電容。% X3 K  z, L1 U9 n

/ w) s. e6 x  L& `0 ?% G根據上面公式,假設浪涌峰值電壓Up=4000Vp,電容C=2500p,浪涌抑制電路的輸出電壓Uc=2000Vp,則需要電感L的數值為1H。顯然這個數值非常大,在實際中很難實現,所以上面電路對雷電共模抑制的能力很有限,此電路還需進一步改進。& O  S6 h% j) Z! g' e/ w
. l; l* F8 n! _% X  ?7 K) |. x
' a: t2 A* E& B' c+ C$ _
差模浪涌電壓抑制,主要是靠圖中的濾波電感L1、L2 ,和濾波電容CX ,L1、L2濾波電感和CX濾波電容等參數的選擇,同樣可以用下面公式來進行計算。5 ~& {2 q) f) ]1 o, e* H# W

- v. G( a8 o3 }# i* h7 t, u! P但上式中的L應該等于L1和L2兩個濾波電感之和,C=CX,Uc等于差模抑制輸出電壓。一般,差模抑制輸出電壓應不大于600Vp,因為很多半導體器件和電容的最大耐壓都在此電壓附近,并且,經過L1和L2兩個濾波電感以及CX電容濾波之后,雷電差模浪涌電壓的幅度雖然降低了,但能量基本上沒有降低,因為經過濾波之后,脈沖寬度會增加,一旦器件被擊穿,大部分都無法恢復到原來的狀態。關注公眾號:硬件筆記本
6 O" `, L# f% x; N6 K9 ^3 e- K' \6 a2 f, T
根據上面公式,假設浪涌峰值電壓Up=4000Vp,脈沖寬度為50uS,差模浪涌抑制電路的輸出電壓Uc=600Vp,則需要LC的數值為14mH×uF。顯然,這個數值對于一般電子產品的浪涌抑制電路來說還是比較大的,相比之下,增加電感量要比增加電容量更有利,因此最好選用一種有3個窗口、用矽鋼片作鐵芯,電感量相對較大(大于20mH)的電感作為浪涌電感,這種電感共模和差模電感量都很大,并且不容易飽和。 順便指出,整流電路后面的電解濾波電容,同樣也具有抑制浪涌脈沖的功能,如果把此功能也算上,其輸出電壓Uc就不能選600Vp,而只能選為電容器的最高耐壓Ur(400Vp)。0 \8 c/ S+ G" R( a! }

! c+ t( y- x8 h+ [1 V) }
) a; L. a6 p* e
9 W" h! V6 M# K( f8 T, o/ {! U
" ]3 C3 v' a$ i7 [+ o8 q  X- i1 c- x5 d& i" d7 }: i+ f4 l: ^
4、雷擊浪涌脈沖電壓抑制常用器件5 ^9 _; f  z6 {8 i

0 w5 g/ ~" \3 x' N* K) g4 i: O5 |- A2 m" f1 M& Q
避雷器件主要有陶瓷氣體放電管、氧化鋅壓敏電阻、半導體閘流管(TVS)、浪涌抑制電感線圈、X類浪涌抑制電容等,各種器件要組合使用。5 Z9 m  A  I% c! n! T& ?! Q

" }# @. E0 b- z+ M+ k
9 L% r4 ?  |0 v2 J5 m氣體放電管的種類很多,放電電流一般都很大,可達數十kA,放電電壓比較高,放電管從點火到放電需要一定的時間,并且存在殘存電壓,性能不太穩定;氧化溲姑艫繾璺蔡匭員冉蝦茫芄β實南拗,稻岎媷D員確諾綣芐。啻偽煥椎綣骰鞔┖,击穿悼姽侄\嵯陸擔踔粱崾В

ji1asclgd3p64013626407.jpg (47.74 KB, 下載次數: 0)

ji1asclgd3p64013626407.jpg

ji1asclgd3p64013626407.jpg

hnrygg3jxqs64013626507.jpg (76.38 KB, 下載次數: 0)

hnrygg3jxqs64013626507.jpg

hnrygg3jxqs64013626507.jpg

uxrxwqe1dvo64013626607.jpg (201.18 KB, 下載次數: 0)

uxrxwqe1dvo64013626607.jpg

uxrxwqe1dvo64013626607.jpg

stnuelfwsnf64013626707.jpg (60.78 KB, 下載次數: 2)

stnuelfwsnf64013626707.jpg

stnuelfwsnf64013626707.jpg

mwvgbmsrhod64013626807.jpg (67.77 KB, 下載次數: 0)

mwvgbmsrhod64013626807.jpg

mwvgbmsrhod64013626807.jpg

n4shsbptafo64013626907.jpg (249.38 KB, 下載次數: 0)

n4shsbptafo64013626907.jpg

n4shsbptafo64013626907.jpg
回復

使用道具 舉報

發表回復

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

關閉

站長推薦上一條 /1 下一條


聯系客服 關注微信 下載APP 返回頂部 返回列表